下面是小编为大家整理的2023年度XX1106国宾京龙SC200TD型施工升降机安装方案2,供大家参考。
XX1106 国宾京龙 SC200TD 型施工升降机安装方案 2 施工升降机安装 专项施工方案 编制人:
审核人:
批准人:
产权单位:
武侯区晋奎建筑机械租赁站 项目名称:
国宾总部基地项目 7# 楼 施工单位 :成都市工业设备安装公司 安装单位:
成都德亿建筑机械安装工程有限公司 编制人:
审核人:
审批 人 :
:
日期:2013 年 年 10 月 月 10 日 施工升降机安装( ( 拆卸) ) 方案审核会签表 工程名称 国宾总部基地项目 工程地址 金牛区郎家村 3 组 土桥村 5,12 组 安拆单位 成都德亿建筑机械安装工程有限公司 施工单位 成都市工业设备安装公司 监理单位 四川飞红工程管理咨询有限公司 建设单位 成都必喜食品有限公司 安拆单位意见:
签字(单位盖章): 年 月 日 施工单位意见:
签字(单位盖章):
年 月 日 监理单位意见:
签字(单位盖章):
年 月 日 建设单位意见:
签字(单位盖章):
年 月 日 目 录 1、编制根据………………………………………………………………………… …… 4 2、工程概况…………………………………………………………………… ………… 5 3、安装施工进度机具使用计划………………………………………………… ……… 5-7 4、施工升降机安装方案…………………………………………………… …………… 7-26 5、施工升降机安装安全保证措施……………………………………………… ……… 26-27 6、施工升降机安装质量保证措施………………………………………… ………………… 28 7、现场配合工作…………………………………………… ……………………………………29 8、施工升降机安全事故预防措施……………………………………………… ………… 29-30 9、施工升降机安全事故应急救援预案……………………………………………… …… 30-40 10、施工升降机安装在地下室顶板上加固措施………………………………… ………… 40-48 11、劳动力计划…………………………………………………………………… ……………… 49 12、附图……………………………………………………………………… ………………… 49-51 一 、编制根据:
1、施工升降机使用说明书 2、法律法规 ① 《中华人民共与国安全生产法》(20497) ② 《特种设备安全监察条例》——(国务院第 373 号令)。
③ 《建筑施工安全生产管理条例》——(393 号令). 3、标准规( 范程) (1)《建筑机械使用安全技术规程》——(JGJ33-2012). (2)《施工升降机安全规程》——(GB/T10055-2007)。
(3)《施工升降机试验方法》——(GB/T10056-1996)。
(4)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91). (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011). (6)《施工升降机》 (GB/T 10054-2005). (7)《施工升降机安全规则》(GB10055-2007). (8)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011). (9)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010). (10)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012. (11)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。
3、其他 (1)起重机械安装竣工验收标准——公司企业标准。
(2)7#楼施工蓝图 批注 [ 微软用户1]: 这是什么? 批注 [ 微软用户2]: 549 批注 [ 微软用户3]: 建设工程 批注 [ 微软用户4]: 已作废吊《笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 批注 [ 微软用户5]: 已作废,被上面的 GB 26557-2011 批注 [ 微软用户6]: 已作废,《笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 批注 [ 微软用户7]: 重复且已作废,《笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 批注 [ 微软用户8]: 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 二、 工程概况 1.1 地理位置及环境 1.1.1 本工程施工位于成都市金牛区郎家村 3 组,土桥村 5、12 组. 1.1.2 施工现场四周道路畅通,交通方便,邻近几家工地正在进行建筑物地下室施工,四周场地空旷,旁边有中铁八局办公楼、迎宾一号酒店与迎宾国际. 1.1.3 建筑红线内,施工场地狭窄,1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼安装龙门架、7#楼安装施工升降机。
2.1 建筑概述 2.1.1 本工程为国宾总部基地项目工业性科研用房工程。
2.1.2 本工程建筑总面积:约 140439.99m²,地上面积:约 106190.274 m²,地下面积:约34249.72 m²。
2.1.3 本工程总共七栋楼,7#楼最高,地上 15 层,建筑高度 61.20m;3#楼最低,地上 6 层,建筑高度 26.20m;地下室 1 层,局部 2 层(5#、6#与 7#夹层),地下室层高为 3.9m/4.5m/5.1m,3.9m 地下室层高要紧分布在 1#与 2#楼,4.5m 地下室层高要紧分布在 3#楼与 4#楼,5.1m 地下室层高要紧分布在 5#楼、6#楼与 7#楼。5#楼、6#楼与 7#楼地下室内有夹层,夹层板面标高为-3.05m. 2.1.4 建筑结构类型:框架剪力墙结构,基础类型:柱下独立基础、条形基础、局部筏板基础。
建筑层数:
7#搂地下 2 层、地上 15 层,层高 4.90-4.00m,建筑高度:61.20m。
本工程由成都市工业设备安装公司施工。安装现场通常,空间、地面、地下无障碍物。
三、安装施工进度机具 使用 计划 3.1 施工进度计划 根据施工总进度计划,施工升降机安装施工时间为:2013 年 11 月 1 日-2013 年 11 月 4 日. 施工时间为:2013 年 11 月 8 日-2014 年 5 月 10 日. 批注 [ 微软用户9]: 过期了 安装施工进度计划 2013 年 10 月 18 -22 日 1 个工作 1 个工作 1 个工作 1 个工作 1 个工作 安装准备工作 底盘安装及校正 要紧结构件安装 加高、附墙工作 整机调试 注:出现特殊情况、下雨等情况工期顺延。
3.2、施工升降机机具计划 施工机具计划 类别 名称 规格 数量 备注 起重运输设备 塔吊 QTZ80(5510)20110241 1 台 安装主吊 货车 5t 4 辆 拆装常用工具 葫芦 5t 1 个 活络扳手 350m、450m 各 1 呆扳手 1 套 二锤 12b、14b 各 1 卡环、吊环、吊索 齐全 调试仪器 电工常用工具 1 套 万用表 1 块 电流表 1 块 绝缘摇表 1 块 经纬仪 1 台 力矩扳手 2 把 时 间 进 度 工 作 内 容 批注 [ 微软用户10]: 前后矛盾 塞尺 1 把 安全防护用具 安全帽 6 顶/人 安全带 6 付/高空作业人 警戒线 1 套 牵引绳 1 套 SC200/200TD 型施工升降机 施工升降机 SC200/200TD 型 1 H=69 米 四 、 施工升降机 安装施工方 案 4.1 施工升降机选型及定位 根据该工程施工条件,施工升降机安装、使用、拆除的技术要求,该工程选用 1 台由广州市京龙工程机械有限公司生产的 SC200/200TD 型施工升降机,该施工升降机采取一次附墙措施,准载施工人员 12 人或者货物 2T,提升速度为 36m/min,安装高度 69m,安装位置在 7#楼位于(1-K)轴外(1-23)轴与(1-24)轴之间。
4.2 施工升降机概述 4.2.1 本工地要紧技术参数如下:
名称 施工升降机 生产厂家 广州市京龙工程机械有限公司 型号 SC200/200TD 运行速度 36m/min 出厂日期 2008 年 9 月 最大起升高度 150m 额定载重量 2×2000Kg 额定功率(KW) 2×3×11 吊笼尺寸(内空) 3.2×1.5×2.7m 吊笼自重(含传动机构) 2×2200Kg 外笼自重 1480Kg 标准节尺寸 650×650×1508mm 标准节用量 40 节 电缆导向装置 电缆小车 标准节/每节自重 φ4.5:150Kg 防坠安全器型号 SAJ40-1.2 附墙架类型 Ⅱ型 附墙间距 5.6m 导轨架与建筑物距离 2.9-3.6 m 总自重 约 22500 Kg 基础地面承载 ≥0.15Mpa 估计安装高度 69 m 4.2.2 施工升降机技术性能参数见下表。
序号 项目 单位 SC200/200TD 1 吊笼数 只 2 2 额定载重量(一个吊笼) Kg(人) 2000(12) 3 电动机数量(一个吊笼) 个 3 4 额定功率(一个吊笼) Kw 11×3 5 额定起升速度 m/min 36 6 防坠安全器制动荷载 KN ≥40 7 吊笼内空尺寸 (长×宽×高) m 3.2×1.5×2.5 8 吊笼重量 kg 1480 9 标准节长度 mm 1508 10 标准节截面尺寸 mm 650×650×1508 11 标准节重量 Kg 150 12 对重质量 / / 13 导轨架高度选择范围 / / 4.2.3 基础制作:
①根据 SC 型施工升降机吊笼规格及 II 型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重 2 陪以上的静压力,并应有排水设施。
a 升降机的基础应满足《本安装方案》中的各项要求。此外,还务必符合成都市的安全法规。
b 基础所承受的载荷不得小于 P。
c 基础周围务必有良好的排水措施。
总自重 G 计算: G=吊笼重量+外笼重量+导轨架总重量+对重重量+载重重量(Kg) 基础承载 P 计算: (考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数 n=2) P =G×n(Kg) ∵ 1 Kg = 0.0098 kN ∴ P = G×2×0.0098 = G×0.02 kN SC200/200TD 型升降机,高度为 69 米,Ⅱ型附墙架。
(下面重量按《施工升降机要紧技术参数表》) 吊笼重(双笼):2×2200 Kg 、 外笼重:
1480 Kg 导轨架重 :
66×150 Kg (标准节每节 150Kg ,总共 66 节) 载重重 :
2×2000 Kg 注:1、吊笼重已包含传动机构的重量。
2、 附墙架等其它配件重量忽略不计。
总自重 G=2×2200+1480+150×66+2×2000 =19780Kg P=G×0.02kN =19780×0.02kN =395k N 按能承受最大压力﹥395kN 制作的基础,则符合该升降机的使用要求. ②确定基础中心点与附着墙面的距离为 2.9—3.6 米之间。
如下图所示:
建筑物 B B= = 3800mm 960mm 380mm 基础承台 L L= = 2900- - 3600mm 300mm A A = 4400mm 型号 吊笼规格 L A B SC200/200TD 3200 × 1500 2900-3600 4400 3800 ③基础的技术要求 ⑴、基础承受的载荷能力应大于 P。
P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)×0.02 kN。
⑵、混凝土基础板下面的承载力应大于 0.15Mpa。
⑶、双层钢筋网:钢筋直径 12 ㎜,间距 200 ㎜。
⑷、L 距离根据所选择的附架型号而定。
⑸、基础座或者基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。
⑹、基础周围须考虑排水措施。
4.2.4 接地装置的连接方法:升降机运行前,应首先将保护接地装置与升降机金属联通,接地电阻不大于 4Ω. 4.2.5、安装场地的清理 ⑴清理足够大的专用安装场地。
⑵安装场地应清理干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内。
⑶防止安装地点上方掉落物体,必要时加安全网。
4.2.6、安装前各作业人员熟记安全技术要求如下:
⑴、安装前须先熟悉本工地的工作环境。
⑵、安装过程中务必有专人负责统一指挥。
⑶、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。
⑷、假如有人在导轨架上或者附墙架上工作时,绝对不同意开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。
⑸、吊笼上的零部件务必放置平稳,不得露出安全栏外。
⑹、利用吊杆进行安装时,不同意超载,吊杆只用来安装与拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。
⑺、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。
⑻、安装作业人员应按空中作业的安全要求,包含务必戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。
⑼、安装过程中,务必笼顶操作,不同意笼内操作。
⑽、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。
⑾、安装运行时,绝对不同意超过额定安装载重量。
⑿、雷雨天、雪天或者风速超过 13m/s 的恶劣天气下不能进行安装作业。
⒀、严禁夜间进行安装作业。
⒁、安装作业时,应防止安装地点上方掉落物体,必要时加安全网,避免高空多层交叉作业。
4.2.7、安装过程中注意的质量技术要求如下:
a、安装标准节务必注意:
①、拧紧所有标准节螺栓;
②、注意各标准节接口之间的间隙;
③、安装时绝对不同意超过额定安装载重量;
④、严禁夜间作业与酒后作业。
b、安装附墙架时务必要注意:
①、拧紧所有螺栓,开口销务必张开;
②、附墙间距不得大于 10.5m,最大悬臂不得超过 7.5m。
c、安装电缆装置务必注意事项:
①、注意电缆的保护,防止划破漏电电人现象;
②、试运行电缆装置的小车是否正常;
③、电缆小车轮是否灵活,中间挑线架安装位置是否合理,尼龙轮导向是否正常。
d、升降机运行前,应首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤...