当前位置:范文大全 > 文档下载 > CAWS600S数据采集器由国际上先进成型产品作为采集核

CAWS600S数据采集器由国际上先进成型产品作为采集核

时间:2022-10-27 08:50:02 浏览次数:

下面是小编为大家整理的CAWS600S数据采集器由国际上先进成型产品作为采集核(精选文档),供大家参考。

CAWS600S数据采集器由国际上先进成型产品作为采集核(精选文档)

1. CAWS600S 数据采集器由国际上先进的成型产品作为采集核 CAWS600-S 数据采集器由国际上先进的成型产品作为采集核心,并配以通道防雷板、电源操纵器、通信变换器等部件,装配于全密封的防腐机箱中。

  CAWS600-S 基本配置 1 密封防腐蚀机箱 1 台 2 CAWS600-S数据采集器 1 台 3 通道防雷板 1 块 4 电源操纵器 1 个 5 空气开关 1 个 6 变压器 1 个 7 电源保护器 1 个 CAWS600-S 选配部件 DCP发射机、VHF/UHF发射机、长线驱动器,MODEM等。

   2. 结构原理 采集器内部结构图:

   蓄电池 (12V6Ah) 蓄电池 (12V6Ah) 电源操纵器 变压器 空气 开关 避雷器 气压 屏蔽压线夹 M M: MODEM 操纵板(可选) 内机壳 采集核心 支架 气压传感器安装于机 箱 盖上。

  D1 D2 D3 D4 DT500 通 道 防 雷 板CAWS-FL02 静压管 2.1 数据采集器 数据采集器拥有 30 个模拟单端通道(或者 10 个差分模拟通道),4 个数字通道,3 个计数器通道,+5V 与+6.8V 供电输出,与 1 个 RS232 通讯口及存储卡插件。并配有 1 块 50个通道防雷板(CAWS-FL02),所有外部接线(包含电源)均通过此板接入采集器。

   其中模拟通道可采集电压、电流、电阻与频率信号;数字通道可采集数字量、开关量等;计数通道可采集数字累计量或者作为计数脉冲输出。通过各类通道的组合使用,可采集各类类型包含国内外的所有标准传感器信号。

  模拟通道:( (1* 、1+ 、1- 、1R ;……10* 、10+ 、10- 、10R ) 1)可作为10个模拟差分输入通道,也可作为30个模拟单端输入通道。

  2)采样频率为25次/秒 3)输入阻抗1MΩ,或者可选大于100MΩ。

  4)共模范围 ±3.5Vdc。

  5)共模抑制大于90db(典型值110db)。

  6)传感器激励:4.5V,250μA,或者2.5mA。

  7)全桥、半桥、1/4桥,电压或者电流激励。

   数字通道:(1 、2 、3 、4 、Digital I/O ;1 、2 、3Counterts ) 1) 4个TTL/CMOS兼容的数字输入、输出通道,同时可作为低速计数通道(10HZ,16位)。

  2) 3个高速计数通道,1KHZ或者1MHZ,16位。

  3) 所有的模拟通道都能够由用户定义用作数字通道。

   供电:(Power AC/DC “ ~ ~G ”、Bettery “+ - + ”) 采集器有多种供电方式:

  电源 范围 + - AC 9-18Vac AC/DC~ AC/DC~ DC 11-24Vdc AC/DC~ Gnd 9V碱性电池 6.2-10Vdc Alkaline+ Bat.- 6V组合单元电池 5.6-8Vdc Lead+ Bat.- 串口:(RS232 COMMS ) 采集器串口输出±4V,1200波特率传输距离为100米。

  管脚定义为:1 地 3 Txd 4 Rxd DIP 开关:(DIP Switch ) 1)S1:选择国家 ON——US(60HZ);OFF——其它(50HZ) 2)S2、S3、S5:选择波特率 波特率 S2 S3 S4 地址范围 1200 OFF OFF X 0-31 9600 OFF ON OFF 0-15 300 OFF ON ON 0-15 2400 ON OFF X 0-31 4800 ON ON X 0-31 3)S4、S5、S6、S7、S8:设置采集器组网地址。

  2.2 电源操纵器(CAWS-DY01 ) 电源操纵器是专为野外环境工作、无人职守的自动站而设计。可为传感器及CAWS600-S供电,它有交流与太阳能电池两路输入,交流部分使用变压器耦合,有DC+5V、+9V(可选)、+12V三路DC/DC隔离电源输出,具有抗干扰,防雷击等功能。该电源工作时,对12V铅酸电池操纵充电,并检测电池电压,使其充电操纵在10.8~13.8之间,不间断的向负载供电。

  2.3 电源保护器 电源保护器用于防护沿电源通道侵入机内的感应雷电与其它瞬时过压对设备的损害,本保护器分为三段保护:

  A段为输入端具有过流保护及大电流浪涌放电器;

  B段为中继与RF过滤;

  C段为精细箝位保护;

  因此本保护器不仅提供过压、过流保护,同时也具有消除电源噪声干扰的作用。

  2.4 通道防雷板 通道防雷板具有防感应雷击的功能,其性能指标达到 CCITT 有关电话线防雷标准。

  2.5 通信转换器(串口隔离器) 通信转换器使得遥测主控机与采集器通讯距离可达到 2KM,并具有抗干扰,防雷击等功能。

  2.6 指示灯 D1:红色,闪烁;位于内机壳右上角,指示采集器工作状态。

  D2:绿色,常亮,亮——有输出;直流输出指示灯。

  D3:红色,亮——充电;不亮——充满;

  D4:绿色,常亮;交流输入指示灯。

   3. 技术指标 使用环境条件 空气温度:

  -40℃~+70℃ 相对湿度:

  0~100% 阵风:

  <=75m/s 遥测距离:

  <=2km 供电:

  直流 9~18V 可靠性 平均无故障时间:

  >2000 小时 防雷性能:

  雷击感应电压小于 5KV,雷击感应电流小于 1700A,响应时间小于 10 -12秒。

   数据采集精度指标:

   项目 测量范围 分辨率 准确度(25℃) 准确度(-20~70℃) 电压 5v 2.5v 250mv 25mv 电阻 100 电流 25mA 2.5mA 0.25mA 频率 0.1~300Khz 时间 6.42v 3v 300mv 30mv 120 30mA 3mA 0.3mA 300Khz 24 小时 0.28mv 130v 13v 1.3v 5.2m 1.3A 0.13A 0.013A 0.01Hz 1 秒 ±0.26% ±0.06% ±0.06% ±0.06% ±0.10% ±0.16% ±0.16% ±0.16% ±0.052% 0.03 秒/天 0.78 秒/月 ±0.31% ±0.16% ±0.17% ±0.16% ±0.17% ±0.25% ±0.26% ±0.25% ±0.061% 4. 安装 4.1 位置 安装于风杆之上,距离其它传感器应较近。

   4.2 接地及抗干扰要求 1)CAWS600-S 机箱内有接地连接端子,位于右下角处机箱侧壁上。

  2)单独使用接地电缆(>1.5mm 2 )连接到单独的接地铜板上。

  3)连接端子要连接牢固,保证接触良好。

  4)接地电缆通过机箱的专用过孔进出。

  5)接地电缆要尽可能短,无弯曲。

  6)接地电阻要小于 10 欧姆。

  7)所有接入 CAWS600-S 的传感器电缆都要求有良好的接地,压好屏蔽线。

  4.3 安装步骤 1)检查设备的状况;

  2)把采集器安装在风杆上,门与风杆倒向相反方向,最好向北;

  3)连接主控机、传感器与通信电缆与外部电源线与接地线;

  4)采集器上电;

  5)检查采集器工作状态。

  5. 保护 采集器通常情况下无须日常保护,假如发生故障则对相应部分做单独保护。通常有如下几种情况:

  5.1 防雷板 某一项传感器示值特殊,确认是否防雷板故障时,只需跳过防雷通道将接线直接连接,假如故障消失则可确认是防雷板故障。

   假如确认故障在防雷板,则检查其各个通道分别有无对地短路或者两端开路,及相邻通道间有无短路。

   5.2 电源 电源输出过低或者过高,均会导致传感器或者采集器工作特殊。电源工作不正常,首先检查保险管。

   5.3 采集器 若确认采集器故障,则用 DETERMINAL 终端或者采集器保护终端对其进行检测。

  利用技术手册给出的各类检测命令进行检测,如:TEST、STATUS 等。

   5.4 通讯 假如所有示值均特殊,则有可能是通讯故障。

  1)检查所有接插部件是否牢固。

  2)经常插拔处有无接触不良或者断开。

  3)防雷通道有无损坏,对地短路或者两端不导通。

  4)通讯设置是否错误。